查看: 46|回复: 0

C#ModBus Tcp 报文解析

[复制链接]

0

主题

0

回帖

0

积分

热心网友

金币
0
阅读权限
220
精华
0
威望
0
贡献
0
在线时间
0 小时
注册时间
2009-1-20
发表于 2019-5-10 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上一篇博客已经完成 C#ModBus Tcp Master的实现

本篇主要对不同的功能码所发出的报文进行解析(包括请求报文及响应报文)

读操作

功能码 0x01 读一组线圈 读取站号为1 从地址12开始的10个线圈

测试结果

上一篇博客已经总结了读操作报文格式,就按照格式划分

 

报文解析:

注意:报文中线圈起始地址 00000 对应设备中 10001 地址,其他顺延 

 

功能码0x02 报文格式与功能码0x01一致,只是第八字节的功能码变为02 其他完全一致,不再重复解析

功能码0x03 读一组保持寄存器 读取站号为1 从地址12开始的10个值

报文解析:

 功能码0x04 报文格式与功能码0x03一致,只是第八字节的功能码变为04 其他完全一致,也不再重复解析

 

写操作

操作码:0x05 写单个线圈  将站号为1 地址为21的线圈置为On

注意:在报文中 指定线圈通断标志  FF00 置线圈为ON  0000置线圈为OFF

报文解析:

 

功能码0x0F 写一组线圈  将站号1 起始地址21  的连续五个线圈置为 通,断,断,通,通

测试结果:

报文解析:

 

功能码 0x06  写单个保持寄存器  将6666写入从站1 地址为21 的保持寄存器中

测试结果

报文解析:

功能码0x10  写一组保持寄存器   例如 将12 23 34 45 56 67 78 分别写入从站1 起始地址为21的7个连续的保持寄存器中

测试结果

报文解析:

 

 

到此为止,我们常用的几个ModBus功能码报文都解析完毕了 有错误之处 希望大家不吝赐教,感谢(抱拳~)